发表于 2006-11-23 18:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 贵州贵阳
本人最近使用非全长黏结型预应力锚索(结合桩、框架梁)模拟边坡支护效果,计算结束后,显示预应力锚索轴力,本来应该锚固段预应力呈喇叭状开口递减,在自由段应力大小不变化,但是结果显示锚固段没有轴力,在自由段与桩梁绞结处分布有预应力,不知道什么原因,请研究过这个方面的朋友给予指点!
发表于 2006-11-24 10:39:21 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Simdroid开发平台
你看看你加预应力的方式是不是有问题!
 楼主| 发表于 2006-11-24 19:54:39 | 显示全部楼层 来自 贵州
下面是我的模拟结果显示(11、22、33)和一些参考资料的显示(00),请大家继续关注,指出问题可能出现的原因!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2006-11-24 19:58:52 | 显示全部楼层 来自 贵州
左侧为锚固段,右侧为锚索和梁的绞结的自由段,在锚固段几乎没有轴力,到了自由段轴力变化,一个桩的锚索轴力自由段最后一段成为常值,是合理的,但是自由段前一段和梁的锚索轴力有问题(两排梁,每排3排锚索)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2006-11-26 11:04:47 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
请问您是如何 加锚索预紧力和锚固力的啊
谢谢
 楼主| 发表于 2006-11-26 13:23:19 | 显示全部楼层 来自 贵州
我使用的2D,使用命令和在GIIC里面均可以设置,命令如:
struct cable begin node 67 end node 68 seg 34 prop 2002 tension 1600000.0(自由段)
struct cable begin node 69 end node 70 seg 16 prop 2001(锚固段)
发表于 2006-11-27 10:14:29 | 显示全部楼层 来自 上海
节点的约束检查一下,锚固端点的节点是不是和zone进行了刚接
发表于 2007-1-11 15:03:42 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
请问问题最后怎么解决的啊?希望解释一下。
 楼主| 发表于 2007-1-12 21:44:13 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
本人最近笔记本电脑硬盘出现问题,数据正在恢复中,数据恢复好后给予答复!
发表于 2007-5-9 22:00:11 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我也碰到这个问题:加预应力后,自由段轴力为所加的预应力,而锚固段轴力为0。这与实际情况不符合,
                                   实际应当是:自由段轴力为所加的预应力,锚固段轴力为一次线型分布,末端为0,与自由段接触位置轴力等于预应力。
至于为什么会发生如上问题,我也很纳闷,请高手指教。谢谢!
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-10 22:07:23 | 显示全部楼层 来自 河南焦作
还是锚固段和自由段连接的问题,仔细检查自己的命令流,参考刘波的基坑支护土钉加固实例命令流修改!
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-8-19 22:24:23 | 显示全部楼层 来自 北京
我刚刚遇到了这样的问题,已经解决了,我是3D的,我所采用的是陈育民FLAC/FLAC3D基础与工程实例一书中第170页,第一种的模拟方法;问题处在锚固段与非锚固段构件的问题上,也就是说锚固段的cid号没有全部囊括在内,楼主可以仔细检查一下,我想2D的也应该差不多是这个问题