我现在正在做一数字控制系统,想请各位帮帮忙!  
想请问一下:控制周期可以设成30毫秒吗?由于在书本上我看到的多数是采用10毫秒、20毫秒、25毫秒、40毫秒、50毫秒、100毫秒的,不知道采用30毫秒的能不能行?有没有用30毫秒的例子?  
谢谢
lucybj 该用户已被删除
发表于 2003-8-13 13:18:31 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-8-13 21:56:25 | 显示全部楼层 来自 北京

回复: 【求助】有作控制的吗?帮帮忙!

谢谢lucybj
可是我不是只是做仿真模型,我需要在工程上实现它。
我知道在理论上和仿真里面控制周期可以是任意数,我拿不准是在工程上是不是可行的?
lucybj 该用户已被删除
发表于 2003-9-3 15:38:48 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
missiler 该用户已被删除
发表于 2004-12-23 23:00:20 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-29 15:10:07 | 显示全部楼层 来自 北京
我知道现在回答你太晚了,不过我实在忍不住了。30毫秒也好20毫秒也好,说的是采样间隔时间,换成频率就是33赫兹或者59赫兹。够不够快呢,和你系统的动态特性的带宽相关,根据SHANON采样定理,采样频率应不定于系统带宽的2倍,否则信号就会畸变。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2008-9-12 21:37:38 | 显示全部楼层 来自 四川成都
工程上,一般采样频率是系统带宽的5倍以上。