发表于 2007-4-30 16:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
怎么用labview来设计采样定理与频率混叠?
我现在用公式波形节点产生了一个正弦波,采样频率为1000hz,信号频率为50hz,波形正常。但是如果信号频率小于800hz的时候,波形不正常。
采样定理不是说了吗,采样频率高于信号频率2倍,就可以正常采样了吗?
采样频率小于信号频率2倍,是不是就会发生频率混叠现象?但是在labview中,只要采样频率小于信号频率的2倍时,就会出错了。那该怎么设计频率混叠呢?
发表于 2007-4-30 19:16:43 | 显示全部楼层 来自 上海

回复 #1 群芳 的帖子

Simdroid开发平台
我认为采样要能够准确采集波形数据需要采样频率大于等于三倍信号频率,信号有幅度\频率\相位三部分,要能够准确采集波形就得在一个波形中有三个点才能解析出三个未知数吧.
    在实际使用中中不是在采集器前面要加抗混滤波器和信号调理机吗?
发表于 2007-5-11 18:02:36 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工程大学

将连续信号离散

采样频率fs=4000Hz 中心频率f0=1000Hz  采样点数N=256    求用matlab将函数y=cos(2*pi*f0*t)离散的程序