发表于 2008-12-26 15:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 台湾台北
【FLAC3D Modified cam-clay Model中初始有效应力p0需为正值。但FLAC3D规定压力为负号,需变更平均有效应力为正号,才能执行。
  mean_p = -(z_sxx(p_z) + z_syy(p_z) + z_szz(p_z))/3.0 - z_pp(p_z)
   z_prop(p_z,’cam_cp’) = mean_p
但变更为正号将致使执行基坑案例时,网格产生全面上浮无法收敛,应如何处理?敬请协助。谢谢!
:L :L

[ 本帖最后由 openlang 于 2008-12-26 15:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-30 12:47:44 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
Simdroid开发平台
因程尚需输入土层之密度参数(prop density)
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2016-12-13 18:16:47 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
楼主问题解决了嘛?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-1-11 22:09:30 | 显示全部楼层 来自 北京
可以取绝对值么?