发表于 2010-8-3 09:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
随ansys12.1一起安装的fluent为什么在换热处理时在已经指定进口温度的情况下要指定出口的温度?有哪位知道不知道出口温度的情况下怎么处理吗?
发表于 2010-8-3 15:51:59 | 显示全部楼层 来自 北京
Simdroid开发平台
出口是需要处理的,你想一下,如果你不加出口温度的话,那么在计算结束的时候,也只是那个最后一步计算得到的温度值,但是事实上并不是这样的,出口的温度是一点点升高的。从计算第一步,一直影响到最后一步,所以要实现这种情况,在CFX里面可以用一个表达式来完成,如果用fluent应该要用udf.
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-13 13:25:06 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
2# lihui54312


那么怎么样才能看出换热情况呢?一定要指定出口温度的话就不能让系统自己去计算换热后出口的温度了呀。有什么办法可以解决吗?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-3-14 14:15:32 | 显示全部楼层 来自 北京
计算瞬态
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2012-3-14 16:29:04 | 显示全部楼层 来自 中国
稳态、出口无回流的情况下,这个值随便估算个大致的出口温度值设上去就行了,它的大小对结果没有影响,因为出口的温度值是通过上游推算出来的。如果出口有回流发生,那么回流到计算域内部的流体所具有的温度值就是你设定的这个值。通常情况下,你应该尽量想办法消除回流,而不是在回流情况下去考虑如何把这个温度值给的更准。